- EugenyAM
-
Автор темы
- Посетитель
-
9 года 2 мес. назад #5067
от EugenyAM
Возьмем для MBI6651 пример из даташита c 68 мкГн.
На какой ток она должна быть рассчитана при токе светодиодов 350 и 700 мА?
На какой ток она должна быть рассчитана при токе светодиодов 350 и 700 мА?
- demen_65
-
- Посетитель
-
9 года 2 мес. назад #5074
от demen_65
Добрый день, Евгений!
Напишите на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. запрос , я дам вам требуемый дизайн.
Напишите на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. запрос , я дам вам требуемый дизайн.
- Дмитрий
-
- Посетитель
-
9 года 2 мес. назад #5075
от Дмитрий
Так вопрос не о дизайне, а о том, что бы подобрать из наличия индуктивность которая будет гарантированно работать при минус 40.
- Rustam
-
- Посетитель
-
9 года 1 мес. назад #5094
от Rustam
Если в datasheet на индуктивность не указывается ток насыщения, значит можно ориентироваться на IDC т.к. " [font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]IDC is specified typically when Irms greatly exceeds Isat."[/font]
В datasheet ведь написано, что в общем случае при выборе индуктивности необходимо выбрать такую, у которой ток насыщения в 1.5 раза больше тока, протекающего через светодиоды.Возьмем для MBI6651 пример из даташита c 68 мкГн.
На какой ток она должна быть рассчитана при токе светодиодов 350 и 700 мА?
Если в datasheet на индуктивность не указывается ток насыщения, значит можно ориентироваться на IDC т.к. " [font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]IDC is specified typically when Irms greatly exceeds Isat."[/font]
- Дмитрий
-
- Посетитель
-
9 года 1 мес. назад #5095
от Дмитрий
Ну вот к тому и пришли, TDK, гарантированные -40 +105
www.promelec.ru/catalog/1856/247/275/1/147873/
и 44 целковых за штуку...
www.promelec.ru/catalog/1856/247/275/1/147873/
и 44 целковых за штуку...