- Главная
- Форум
- О компании
- Новости компании
- Элементная база для построения систем компенсации реактивной мощности (коррекции коэффициента мощности) от TDK-EPCOS
- Форум
- О компании
- Новости компании
- Элементная база для построения систем компенсации реактивной мощности (коррекции коэффициента мощности) от TDK-EPCOS
Элементная база для построения систем компенсации реактивной мощности (коррекции коэффициента мощности) от TDK-EPCOS
- Alena
- Автор темы
- Посетитель
Элементная база для построения систем компенсации реактивной мощности (коррекции коэффициента мощности) от TDK-EPCOS
Компания TDK-EPCOS выпускает широкую номенклатуру компонентов для построения надежных систем компенсации реактивной мощности (КРМ). Ниже приведен краткий обзор ключевых компонентов систем КРМ для сетей низкого напряжения (low-voltage grid):
- Косинусные фазовые конденсаторы
Конденсаторы - создают необходимое опережение по фазе протекающего тока, которое компенсирует отставание по фазе в цепях с индуктивной нагрузкой.
Косинусные фазовые конденсаторы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Серия | Номинальное напряжение AC, В | Реактивная мощность, квар | Максимальный пусковой ток, А | Средний срок службы, ч | |
PhaseCap Energy | 230 … 690 | 5.0 … 33.0 | 500 x Iн | 200 000 | |
PhaseCap Compact | 230 … 1000 | 5.0 … 33.0 | 400 x Iн | 200 000 | |
PhaseCap Premium | 230 … 800 | 5.0 … 33.0 | 300 x Iн | 180 000 | |
PhaseCap HD | 400 … 525 | 40.0 … 60.0 | 300 x Iн | 180 000 | |
DeltaCap | 230 … 525 | 0.5 … 33.7 | 200 x Iн | 150 000 | |
PhiCap | 230 … 525 | 0.5 … 30 | 200 x Iн | 135 000 | |
PoleCap | 400 … 525 | 0.5 … 30 | 200 x Iн | 100 000 | |
HomeCap | 400 | 0.25 … 1.66 | 100 x Iн | 100 000 |
- Контроллеры (регуляторы реактивной мощности)
Контроллеры - измеряют истинное значение коэффициента мощности и подключают/отключают батареи конденсаторов, чтобы достичь необходимое значение Cos φ.
Контроллеры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Серия | Измеряемое напряжение AC, В | Релейные выходы | Транзисторные выходы | Интерфейс | |
BR7000-I (S485) | 30…440 (L-N) | 12+1 | - | RS-485 | |
BR7000-I-TH (S485) | 30…440 (L-N) | 12 | 12 | RS-485 | |
BR7000 (HD) | 3 x 30…440 (L-N) | 15 | - | 2 x RS-485 | |
BR7000-T (HD) | 3 x 30…440 (L-N) | - | 15 | 2 x RS-485 | |
BR6000-R (HD) | 30…525 (L-N) | 6 (12) | - | - | |
BR6000-T | 30…525 (L-N) | - | 6 | - | |
BR604 | 230 | 4 | - | - |
- Мультиизмерительные интерфейсы
Мультиизмерительные интерфейсы – измеряют и выводят на дисплей большое количество ключевых параметров электросети. Это позволяет немедленно узнавать о возникновении неблагоприятных режимов в сети (например, высокое содержание гармоник), которые могут отрицательно повлиять на работу системы.
Мультиизмерительные интерфейсы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Серия | Измеряемое напряжение AC, В | Напряжение питания , В | Потребляемая мощность, ВА | Измерение | |
MMI6000 | 230 | 230 AC | < 4 | однофазное | |
MMI7000 | 3 x 30…440 (L-N) | 110…230 AC | < 5 | трёхфазное | |
MMI8003 | 3 x 30…440 (L-N) | 24 DC | < 1 | трёхфазное |
- Контакторы
Контакторы - коммутируют конденсаторы в статических системах КРМ, демпфируют большие броски пускового тока, за счет использования дополнительной контактной группы.
Контакторы для конденсаторов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Серия | Мощность коммутируемых конденсаторов, квар | Номинальное напряжение AC, В | Срок службы контактов, млн. циклов | Исполнение | |
J230/J110 | 12.5…100 | 230…690 | 0.12…0.25 | С зарядными резисторами | |
N230/N110 | 12.5…100 | 230…690 | 0.12…0.25 | Без зарядных резисторов |
- Тиристорные модули
Тиристорные модули - коммутируют конденсаторы в динамических системах КРМ за считанные миллисекунды без ограничения количества переключений в течении всего срока службы конденсаторов.
Тиристорные модули | |||||
---|---|---|---|---|---|
Серия | Мощность коммутируемых конденсаторов, квар | Номинальное напряжение AC, В | Время переключения, мс | Аксессуары для TSM модулей | |
TSM | 10…200 | 230…690 | 5 | BD - дроссели EW-22 -резисторы |
- Антирезонансные фильтры гармоник
Антирезонансные фильтры гармоник - в системах КРМ выступают в роли специальных фильтрующих дросселей, которые позволяют настроить резонансную частоту системы таким образом, чтобы она лежала ниже самой низкой гармоники сетевого напряжения.
Антирезонансные фильтры гармоник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Серия | Мощность коммутируемых конденсаторов, квар | Номинальное напряжение AC, В | Расстройка, % | Напряжение гармоник (3rd,5th,7th,11th,13th), % | |
B44066D | 10 … 100 | 400, 440 | 5.67, 7, 14 | 0.5 , 6 , 5 , 3.5 , 3 |
- Разрядные дроссели
Разрядные дроссели - обеспечивают быстрый разряд конденсаторов в системах КРМ, что позволяет через короткое время вновь использовать их для повторного подключения в системах автоматической коррекции
Разрядные дроссели | |||||
---|---|---|---|---|---|
Серия | Номинальное напряжение AC, В | Время разряда | |||
230 В | 400…425 В | 525…690 В | |||
B44066E | 230…690 | до 25 квар < 10 с до 50 квар < 20 с до 100 квар < 40 с |
до 25 квар < 5 с до 50 квар < 10 с до 100 квар < 20 с |
до 25 квар < 3 с до 50 квар < 6 с до 100 квар < 12 с |
- Анализатор параметров сети
Анализатор параметров сети – предназначен для измерения, отображения и хранения многочисленных электрических параметров в низковольтной трехфазной сети (U, I, F, Q, S, P, Cos φ, THD-V, THD-I, гармоники напряжения до 51-й, гармоники тока до 51-й). С помощью этого прибора легко проводить как оптимизацию параметров системы КРМ при ее разработке, так и оценку работы существующих систем КРМ.
Компания TDK-EPCOS также имеет в своем составе подразделение, которое занимается производством элементной базы для сетей среднего напряжения, в том числе для КРМ на "высокой стороне".
Ниже приведен краткий обзор ключевых компонентов для сетей среднего напряжения (medium-voltage grid):
- Конденсаторы
А) Силовые конденсаторы AC
Номинальное напряжение | 1.6 – 33 кВ | |
Номинальная мощность | 50 – 800 квар | |
Тип диэлектрика | полипропиленовая пленка, пропитанная высококачественным трансформаторным маслом Jarylec. | |
Основные применения | - Компенсация реактивной мощности - Фильтрация гармоник - Специальные применения |
Б) Ограничительные (демпферные) конденсаторыAC
Номинальное напряжение |
3.3, 6.6, 11, 33 кВ | |
Номинальная емкость | 0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.5, 1 мкФ | |
Номинальное сопротивление | 10, 20, 50, 60, 100 Ом | |
Постоянная времени | 1-10 мкс | |
Тип диэлектрика | полипропиленовая пленка | |
Основные применения | - подавление всплесков напряжения - защита электронного оборудования от коммутационных бросков напряжения |
В) Накопительные конденсаторыDC
Номинальное напряжение | 5 –100 кВ DC | |
Номинальная емкость | 0.05 – 1.5 мкФ | |
Номинальная энергия: | 5000 Дж | |
Тип диэлектрика | биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка (БОПП) | |
Основные применения | - генераторы импульсного напряжения - генераторы импульсного тока - накопление энергии - плазменная техника |
- Вакуумные контакторы
Номинальное напряжение | 6.6, 11 кВ | |
Номинальный ток | 200, 400 А | |
Кратковременная перегрузка по току | 10кА (1 сек) | |
Электрическая износостойкость | 10 000 операций | |
Механическая износостойкость | 25 000 операций | |
Основные применения | - коммутация конденсаторных батарей - переключение нагрузки |
- Переключатели конденсаторных батарей (Capacitor Switches)
Номинальное напряжение | 11 кВ | |
Номинальный ток | 200, 400 А | |
Кратковременная перегрузка по току | 10кА (1 сек) | |
Электрическая износостойкость | 10 000 операций | |
Механическая износостойкость | 25 000 операций | |
Основные применения | - коммутация конденсаторных батарей |
- Реакторы
Номинальное напряжение | 3.3 - 11 кВ |
Номинальный ток | 5 - 200 А |
Кратковременная перегрузка по току | 10кА (1 сек) |
Номинальная индуктивность | 50 мкГн – 5 мГн |
Основные применения | - ограничение токов КЗ - демпфирование токов в системах КРМ - настройка / расстройка систем КРМ |
Получить более подробную информацию по продукции TDK вы можете, обратившись:
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Телефон: (343) 372-92-30
Задать вопрос техподдержке вы можете на нашем форуме.
- Форум
- О компании
- Новости компании
- Элементная база для построения систем компенсации реактивной мощности (коррекции коэффициента мощности) от TDK-EPCOS