13 года 1 нед. назад - 9 года 11 мес. назад #2147
от
создал тему: Осваиваем Ethernet в STM32
Описание построения обмена по сети Ethernet на контроллерах STM32F107 смотрите в приложении.
Последнее редактирование: 9 года 11 мес. назад пользователем admin. Причина: 1
- Serjio
- Посетитель
13 года 1 нед. назад #2155
от Serjio
Serjio ответил в теме Re: Осваиваем Ethernet в STM32
у меня одного ссылка на pdf указывает на php и не открывается?
- Serjio
- Посетитель
13 года 1 нед. назад #2157
от Serjio
Serjio ответил в теме Re: Осваиваем Ethernet в STM32
разобрался. надо index.php переименовать в pdf.
13 года 1 нед. назад - 13 года 1 нед. назад #2169
от admin
Подобная проблема могла наблюдаться у пользователей браузера Firefox 8 из за ошибки в самом браузере. Но чтобы наши пользователи могли не ждать пока там программисты исправят ошибку в своем браузере. Мы внесли изменения на форум чтобы обойти эту ошибку. Так что сейчас все должно прекрасно работать.
admin ответил в теме Re: Осваиваем Ethernet в STM32
Какой браузер используете?разобрался. надо index.php переименовать в pdf.
Подобная проблема могла наблюдаться у пользователей браузера Firefox 8 из за ошибки в самом браузере. Но чтобы наши пользователи могли не ждать пока там программисты исправят ошибку в своем браузере. Мы внесли изменения на форум чтобы обойти эту ошибку. Так что сейчас все должно прекрасно работать.
Последнее редактирование: 13 года 1 нед. назад пользователем .
- EugenyAM
- Посетитель
13 года 1 нед. назад #2177
от EugenyAM
EugenyAM ответил в теме Re: Осваиваем Ethernet в STM32
Цитата из Ethernet.pdf
Если нет, то чем ограничено подключение только одной микросхемы по RMII, если выбор активной микросхемы производится через установку режима MII isolation у остальных?
Значит ли это, что контроллер MAC может одновременно поддерживать по интерфейсу MII несколько физических линий?И, наконец, контроллер STM32 может подключить до 32-х внешних микросхем физического уровня по интерфейсу MII и всего лишь одну – по интерфейсу RMII.
Если нет, то чем ограничено подключение только одной микросхемы по RMII, если выбор активной микросхемы производится через установку режима MII isolation у остальных?
- Денис Ягов
- Посетитель
13 года 1 нед. назад #2185
от Денис Ягов
Денис Ягов ответил в теме Re: Осваиваем Ethernet в STM32
Да. 32 разных физических линии можно подключить через MII.
При этом одновременное подключение только с одной внешнией PHY микросхемой. Т.е. можно переключаться с одной PHY на другую силами интерфейса MII.
При этом одновременное подключение только с одной внешнией PHY микросхемой. Т.е. можно переключаться с одной PHY на другую силами интерфейса MII.